標題: 馬達 控制器 共地影響
我想請問一下,我馬達在運轉時,會產生反電動勢是否會影響控制器以及周邊感測器呢??目前為共地
是否需要用光耦合IC隔離電源呢??
因為這幾天測試時,發現馬達沒運轉很正常
但只要一運轉就開始發生不穩定(控制器)
例如LED偶而會閃爍
或者超音波會突然偵測到物體??
我電源跟訊號沒放在一起
作者: nichal    時間: 2012-5-16 17:27
在馬達出力線的地方加一些磁珠就會有改善了
共地點也加一個磁珠
這樣應該可以克服九成以上的雜訊
作者: 幸福羔羊    時間: 2012-5-16 23:50
感謝n大回覆
我不太瞭解什麼是磁珠
所以我先去查一下 有問題再向n大指教
作者: nichal    時間: 2012-5-17 09:09
http://www.cpu.com.tw/kh/emi/core/core.html

http://vkinngworld.blogspot.com/2011/11/blog-post_08.html

http://shopping.pchome.com.tw/?m ... 441235&SR_NO=DCAC42

參考看看吧~~~
其實我們天天在接觸
只是不曉得那是什麼東西而已.....
作者: james159    時間: 2012-7-27 18:47
請問幸福羔羊大,最後問題有解決嗎?
我也遇到同樣的問題,不知道磁珠要如何選擇?
可以分享一下嗎?
作者: nichal    時間: 2012-7-28 18:29
電流越大的地方
磁珠就選越大

如果是300W以內的應用
信號端的選用通常是0603的SMD磁珠就夠用了
共地端可以選跟1/2W電阻差不多大小的磁珠
馬達出力線可以用USB掛上去的磁環或是再更大
而馬達的輸入端建議加上103~104的陶質電容(耐壓要選夠)
試看看這樣有沒有改善吧~~~
作者: james159    時間: 2012-7-29 09:46
本帖最後由 james159 於 2012-7-29 09:50 編輯

感謝nichal大的回答~
我是使用TA7291P 控制3V的小直流馬達,我將MCU 與TA7291P的訊號使用PC817隔離,
所以馬達與主電路的電源已經完全分開,可是馬達一啟動MCU就會出問題,那我應該要把
磁珠裝在TA7291P馬達的輸出端就可以了嗎?還是每個訊號腳都要裝磁珠?
3V的直流馬達大概要裝多大的磁珠呢?
不好意思對這部份沒什麼概念@@"
作者: nichal    時間: 2012-7-30 09:03
大大您好
並不是加上光耦合隔離就等於把干擾隔開唷!!
干擾跟您的佈線與接地有比較直接的關係
跟隔離的關係比較小

因為您用的是小直流馬達
在馬達兩條出線的地方掛一個磁珠就會有很明顯的改善了
你有數位相機的USB傳輸線嗎?
上面那個尺寸的磁珠(磁扣)就夠用了
使用時要將兩條線同時在磁珠上繞一圈再扣上
另外兩條出力線用一個104的陶質電容跨接焊在上面
這樣應該就會有改善了
試試看吧~~
作者: james159    時間: 2012-7-30 14:20
我被這個問題困擾很久,原本以為把馬達的訊號電源完全隔開就好了,結果跟你講的一樣,
一點用都沒有,謝謝你的指導,我再試試看有沒有改善。